蒸汽锅炉减温水泵扬程如何确定及计算?
HOT热门搜索:

蒸汽锅炉减温水泵扬程如何确定及计算?

时间:2021-07-23 08:28:42

减温水泵是蒸汽锅炉系统的一个重要设备,蒸汽锅炉减温水泵在使用中出现的某些问题往往与最初的设计选型有直接关系,比如减温水泵的扬程普遍偏高,实际上往往处于低效运行状态而不为人们所察觉,有的则不能正常运行,正确地选择计算蒸汽锅炉减温水泵的扬程,对其正常、高效运行至关重要。

蒸汽锅炉减温水泵扬程是减温水泵的重要工作能参数,那么蒸汽锅炉减温水泵扬程怎么确定 蒸汽锅炉减温水泵扬程计算公式都有哪些

蒸汽锅炉减温水泵

扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的锅炉减温给水泵扬程计算公式是

H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1。

其中,H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。

锅炉减温给水泵扬程计算案例:

通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,锅炉给水泵的流量应为机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2)。

按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,扬程计算公式(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)

△P1为锅炉给水泵机组蒸发器的水压降。

△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。

L为该最不利环路的管长

K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。

蒸汽锅炉房给水泵扬程hs的计算式为:

hs=hs,1+△hs,2+△hs,3+hs,4 (2)

式中hs——蒸汽锅炉房给水泵的扬程,m

hs,1——蒸汽锅炉在实际的使用压力下安全阀的开启压头,m

△hs,2——省煤器和给水管道的压头损失,m

△hs,3——给水系统的最高与最低水位差,m

hs,4——附加扬程,m,一般取3~5m

标签:
版权所有:http://kd.zlby.cn/ 转载请注明出处
测试